三相220V是线与线之间电压为220V,可否用两相直接用到单相220V的设备上呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 15:12:56
三相220V是线与线之间电压为220V,能否直接把线电压220V的其中两相直接用到单相220V的设备上呢?可否直接线,还是中间需要增加隔离变压器呢??

我国没有实用的线电压220V。
不过线电压220V接入普通单相220V的设备要看一下设备是什么类型的,如果是单纯的阻性设备就无所谓了,其他的就要出问题,因为线间电压220V与相间220V的正弦波的波形不一样,对用电设备是有影响的,为安全起见要使用隔离变压器,变成相线、零线的供电方式。

如果设备是三相220V电机,并且是三角形连接的、并且从接线盒中可以改变连接方式,那么可以改为星形连接后正常使用三相线电压为380伏的市电。 如果自己不在行,可以找个电工看一看。
如果无法改变连接方式,也可以增加一个比电机额定功率稍大的三相自偶变压器解决。自偶变压器价格不高,但是使得设施复杂化,并且要浪费少量电能。
如果设备是电加热设备,改用单相220伏就比较方便了。
关键的是大家都不知道你是什么性质的设备,也就无法判断你的设想是不是可以实施。“加隔离变压器”不能解决问题。

你的问题实际有问题,我们用的电源线电压是380V的,而相电压是220V的,在我国没有220V的线电压用电设备,也就没有你说后面的问题。
如果真有220V的线电压,可以用隔离变器来使用。

不可以,220设备只能接一根零线和一根火线,

两根火线间电压为380

线电压220V在实际中是不存在的,这种电压只有在实验室才能找到,线电压220V接入普通单相220V的设备要看一下设备是什么类型的,如果是单纯的阻性设备就无所谓了,其他的就要出问题,因为线间电压220V与相间220V的正弦波的波形不一样,对用电设备是有影响的,为安全起见要使用隔离变压器,变成相线、零线的供电方式。

可以直接用,我是电工,但你要确认你的问题是否正确,我国线电压都是380的

火线之间的电压叫什么电压?称值为多少V?火线与零线之间的电压叫什么电压?称值为多少V? 地线与零线之间有220v电压是怎么回事 三相220V是怎么个情况 线电压是多少 相电压又是多少啊? 三相交流发电机绕组成星形,相电压为220V,测量三个相电压为220V,线电压Uuv=Uvw=220V,Uwu为380V,为什么? 三相四线制低压线路中相线与零线之间的电压是多少 三相四线380V线路零线断后为什么相线和零线电压是380V 三相电路中,为什么两相之间的线电压是根号3倍的相电压? 三相交流电的各条线之间的电压是多少呀 在三相四线制供电系统中零相和接地保护线之间有40V电压是否正常,对仪器使用会有多大影响。 电压380V是线电压,220V是相电压,具体怎么运用的呢?