三相电压为360v线长2公里单相定载3kw,末端的的电压是多少(线经为10平方的铝线)
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 04:13:46
谢谢!
(1)三相电压为360v单相电压=360V/1.73=208.1V
(1)3kw电流=3000W/208V=14.42A
(2)电阻=208V/14.42A=14.42Ω
(3)10平方铝线2000米电阻=5.6Ω
(4)总电阻=2*5.6+14.42=25.62Ω
(5)总电流=360V/25.62=14.05A
(6)线路压降=14.05A*11.2=157.36V
(7)末端的的电压=360V-157.36V=202.64V
三相交流发电机绕组成星形,相电压为220V,测量三个相电压为220V,线电压Uuv=Uvw=220V,Uwu为380V,为什么?
三相变压器缺相(A相)时,该相在二次侧与B相间的电压为360v,这是什么原因?
求铝芯低压380V三相五线架空线电压降的计算方法和公式
三相220V是怎么个情况 线电压是多少 相电压又是多少啊?
三相四线380V线路零线断后为什么相线和零线电压是380V
36v电压降为12v
二极管整流电路,要求输入为正弦电压,有效值220V,50Hz,输出直流电压20V+-2V
如何将5V电压转换为12V电压,
火线之间的电压叫什么电压?称值为多少V?火线与零线之间的电压叫什么电压?称值为多少V?
三相四线供电当零线断了,什么为线电压会变化很大?