是否需要设置室内消火栓

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 19:06:55
建筑四层,建筑面积共2560平方米,每层640平方米,层高3米,总体积为7680立方米,第一层为餐饮操作间和空房;第二至三层为餐饮大厅和包间;第四层为客房(体积为1920立方米)。此建筑需要设置室内消火栓吗?

按照《建筑设计防火规范》第8.3.1条第2项的规定,“体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等”应设置室内消火栓,因你这个建筑第四层为客房,所以属于必须设置室内消火栓的范围。这样的建筑为公共建筑,且属于公众聚集场所。其楼梯间应设为封闭楼梯间,封闭楼梯间的门应为乙级防火门。应按规范设置火灾事故应急照明和疏散指示标志。至于是否设置自动喷淋系统和火灾自动报警系统的问题,介于两可之间,也就是说可以设也可以不设,主要看对规范相关条款如何理解,你可主动与当地消防部门勾通。

不光消火栓,喷淋\烟感\防火门\应急\联动都不能少

体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等,你这个属于娱乐场所,公共建筑需要设置。

室内消防必不可少。

需要

需要,综以上所述还需要有安全通道