断路器带防跳问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 10:23:13
一般好像都带吧,本公司做断路器+综合继保(DMR140t),双进线+联络柜,实现母分备自投,要求断路器不带防跳,为什么呢?