集中供热和地暖

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 06:42:12
你我家现在的取暖方式是热力公司集中供暖,但由于房屋改造,需要加装新的取暖设备。不知用集中供暖的热源可以装地暖吗?
如果可以,除了地暖管道还需什么设备吗?

我是长期从事供热方面工作的,我来回答你这几个问题。
如果是集中供热的热源,改地采暖完全没问题,因为热力公司大范围供热,一般都是经过换热的二次水取暖。温度基本上超不过60度,地板采暖属于低温供暖系统。高温水会严重影响地暖管的使用寿命。
地暖的施工是很简单的,在热源没问题的情况下,你需要考虑它的可行性。比如你家的具体情况,地面厚度,楼层等等。通常不建议集中供热的用户改装地采暖。虽然散热效果好节省空间,但是由于管线在地下长度变长而且集中供热各个小区换热站二次水泵频率普遍低所以压力不高的事实下,如果自己没有微型循环泵的话,很可能会造成循环不畅,也就是冷热不均,管线近端的房间温度高,远端的温度低。而楼下的邻居也会受到影响,是一个矛盾纠纷的潜在因素。
关于设备方面,地暖管道首推PE管,其次是PPR管。千万不要用铝塑复合管。许多城市已经不允许使用铝塑管了,它在一定条件下会变脆,有很大隐患。除了地暖管道外,还需要分水器。还有保温材料,苯板,皮棉,反射隔热膜等等。尤其是反射隔热膜,没有这个的话,你就想像你的楼下邻居发现脑袋上多了个“天花板”散热器的话,是种什么样的心情吧。另外循环不畅的话,可能需要一个循环泵。推荐进口的,国产的噪音与能耗太大。
施工时强烈建议不要在地暖管道上盖混凝土,出了问题只能用镐刨了。不要说做得好就不会出问题这种话,我们这里接受过许多这方面的报修,1/4的和1/6的铁管都能破,更别说PE,PPR了。
提醒一句,施工完以后一定要打压,看看是否有漏点。所谓打压就是在你刚做完的管道里接上自来水,待压力达到一定程度之后(我不知道你家楼层已经小区换热站循环泵的扬程以及频率所以无法计算压力要到多少MPA)过一周左右管子内的压力是否有明显变化。有的话要仔细检查漏点。排除隐患。
法律规定:住户家中的管线是属于国家所有,凡是因住户私自更换换热器或管线未经当地供热部门允许的话,造成的损失由住户承担,而且如果对供暖系统有影响的话,要立即拆除。做地热一定要仔细,出了事全是自己的。

集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式。目前已成为现代化城镇的重要基础设施之一!

地暖,是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为散热器,通过