11KW的电动机 空气开关烧掉了?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 04:13:21
厂里一台11KW的电动机,电流应该是22A,接进来是8平方的线,经过D60的空气开关(额定电流的1.5-3倍)出来的线是2.5平方的电缆(I=3.7*5=18.5A)约4米长,经过40A的交流接触器,22A的热继电器
因为工艺需要,需频繁启动(启动时候2分钟3次,每次工作时间大概30~50秒),还有一点就是工作时电动机工作阻力比较大,声音明显的感觉速度有下降但都没有降到停止!
工作一个月左右,感觉是慢慢慢慢的空气开关和进来的8平方的连接线连接处发热变黑,3.7平方的连接线有发热情况,8平方的没有,电动机温度感觉也就60~70,最后导致空气开关烧毁!
问:一,为什么在这样的情况下空气开关没跳过,热继电器也没跳过?原因是什么
二,像这种情况如何选择电缆,空气开关,热继电器?
三,这台机器现在还有漏电,测有大概220V的交流电,这机器只用380的电,是何缘故?电动机绕组漏电,那不是应该380V吗?如何解决,接地?

1.空气开关过大,所以不跳。根据热继电器的工作特性,当工作电流为额定电流的2倍时,热继电器要经过几分钟这样子才会跳,从电机的启动和工作情况上看,明显不具备这一条件,因此,热继电器不跳。
2.电缆均选用6平方以上来做过桥线。
空气开关选小点,建议使用常熟的CM1-63M/33002 In=32A
接触器选用上海人民电器的B45
热继电器选用上海人民电器的T45 18~27A
3.电动机有一相绕组绝缘过低,有漏电现象。解决方法:拆开电机,将定子和端盖都拿出来,对定子做烘干处理。处理完后用摇表测量电机定子绕组,达到要求再装回使用。绝缘不达到要求的,要重新绕制电机绕组。

电的问题就不说了,大家都讲的很好

整个工艺有问题,既然是频繁启动,就应该在动力输出侧,就是电动机主轴上加装离合器,用离合器的分和来启动机器,与停止机器。

我的机器就是主机频繁启动停止,总是有怪毛病,后来换了频繁启动电机,虽然问题少了,但还是有。后来加装了离合器,再没有问题了。

您的机器设计的不合理。

1>空气开关过大了.建议用DZ47-63 32A 接触器用CJ20-3210 或4011 空开没有跳闸的原因是没有过载.才没有跳.电动机的温度60-70度为正常范围.E级电动机升稳为75度加环境温度如25度,则电动机的最大温度为25+75=100度.达到100度电动机就会烧毁.交流接触器每小时最多可以动作600次.

>电缆建议用大一些.因为电动机是频繁启动.

3>电动机的绝缘有故障.建议修理.电动机对地电阻不得小于为0.5M欧.

第三条现象说清了问题的本质.
电动机有一相对地绝缘不合格.
380V的交流电是指三相之间的电压为380V,每一相的对地电压为220V,能够测到漏电的情况,那么肯定是有一相对地绝缘不良.
处理:将电机接线拆开,用摇表测三相对地绝缘,400V电机单相对地绝缘应在0.6M欧以上,三相应大体平衡,如发现有一相明显低于其它两相,可静置干燥24小时后再测一次,如果还是有问题.基本可以肯定这一相对地绝缘损伤.如果绝缘直接到0,那就肯定是击穿