我想请问一下,我需要向2KM左右的设备供电,电压是220V,设备功率约1.6KW,如果使用铝芯线,需要多大的线径?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 20:11:48
我需要向2KM左右的设备供电,电压是220V,设备的功率约1.6KW,如果使用铝芯线,需要多大的线径呢?谢谢!
2km的线路长,需要4kM的电线;
220V,1.6kW负荷的电流约8A,如果考虑线路终端的电压不低于200V,则允许的线路电阻约3欧姆。
查50mm2的铝线,每km电阻0.69欧姆,则4km约2.8欧姆,可以满足了。
如果你的允许压降可以降低,则可以使用小一点的电线。
如果是1.6KW 那供电要用铜线截面70平方的YJV电缆
铝线要用120平方的
这样才能保证电压降在5%以内,如果是电机类负载,那启动电压就不能保证了,会更低!
但注意设定好保护电器的脱扣时间整定值
你需要向 2K 兆左右的设备供电 ???? 你是把 W M 打调写反了吧 !