两个电源的线正负极接在一起会不会烧?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 14:13:41
两个电力来源不同的地方,比如一边是UPS供电,另一边是另一个地方的电源供应,那么我接两个相同伏数的电源,相同正负极接在一起的话,怕不怕会烧或者电会逆流?

我要解决的问题是这样,因为我的猫接在UPS上,当停电了就由ADSL供电,但是电脑关闭之后我就关掉UPS不让它继续响,这时候猫和路由都没有电供应,影响了其它用电脑的人上网,因为我不在,来电了不能即使将UPS打开

那么,我再从电源插坐上接一个电源,把电源的线接进接UPS那个电源的线上,正负极都正确的话会不会有什么问题?因为停电了我还要UPS供应猫的电,所以不能直接接插坐做罢,所以只能从两处供应电力

交流电源不分正负极,无论如何也不能直接接在一起!
给你一个解决的办法吧:
用一个双刀双掷的继电器来控制,能实现你说的那个功能。继电器由UPS的电源来供应,UPS没有电的时候,继电器常闭的那一端接交流电,供给猫电;UPS有电的时候,继电器吸合,猫与市电断开,并由UPS供电。

会烧。
电路中的电流是由电压及电阻决定,计算式写成电流I=电压/电阻。
电源正负极接在一起,电路就形成短路现象。
由于导线的电阻值极低趋近于零,所以电流会等于220V的电压/趋近零=无限大。
无限大的电流会使电路中产生超大的热量,
此热量足以烧熔断线的绝缘层及它所接触到的任何东西。
这种现象我们称之为电线走火,很多火灾就是因为电线走火的现象导致。
所以电路中的空开或保险丝就是为了使这种大电流现象发生时,
能在第一时间将电路断开,确保安全。

电压相同,并接是可以的,正对正,负对负
你的UPS输出接的整流器,和ADSL的整流器输出电压是一样的,对吧.
它们不会烧,电压相同时电不会逆流,如整流器输出并接,有逆流也可以,(因为它们就是个整流桥,和滤波电容,没稳压电路.逆流时只会两个整流器指示灯同时亮.)
以上并接不可接错.

如还需有一台电脑开机就自动接通猫和路由电源,无1台开机自动断开(是完全断开)电源,我可发你一图

电源正负极相连会怎么样? 火线和零线是不是电源的正负极? 如何确定电源的正负极 不借助仪器怎么不判断一个电源的正负极? 如何用正负极变压电源接单一电源输入插口的电器 火线,零线是什么东西?跟电源的正负极有什么区别? (非常靠近电源正负极的两点)一道物理题 如何用发光二极管判断出电源的正负极 在不能确定电源的正负极时,怎样使用电压表和发光二极管,判断电源的正负极,并画图 两个10uf的电解电容串联在一起,其中负极接负极,这样的总电容怎么求