100KW,380V,400米。请问选择多大截面的电缆,以及型号。如果有公式的话,或类似公式的经验。请详细说明,谢谢。
大哥们,你们俩的答案怎么差了一倍啊。我该信谁啊。

经验公式:0.6平方/(千瓦*100米)铜线
100KW,380V,400米。就要240平方铜电缆。
也可以选用150平方铜电缆,只是线损大了点,约8%。电压也低了点,只有350V。

经验:380V电压一千瓦大约2A电流。铝线每平大约过4个电流。铜线大约6个电流。100KW大约需200A的电流,铝线需50——75平的,加上距离电压降和启动电流,最好用75平的,铜线用50平的。