10KV用S9-100的变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 23:05:08
10KV用S9-100的变压器,三相,二次侧相间电压测量为420V,电压230V,问问用电设备容量是多少KW?保险用多大A的?传感比为多少?如何计算的?谢谢
电流I=变压器容量30000/电压U(如是三相还要乘以1.73)
功率P=电流I*电压U(如是三相也要乘以1.73)
用电设备容量这样算对不?????

变压器效益为80%,有功功率为100*0.8=80KW

变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

二次电流为100*1.44=144A 保险按额定电流的1.3-2.1倍选用 200-300A

互感器用600:5

S9-100变压器,二次电流约152A,用电设备容量最多100KW,建议80KW。因为功率因数达不到1。
保险用200A的RT0-200
电流互感器变比用150/5