郭老师你好,想请你帮忙解决一下问题,零线带电。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 05:57:41
郭老师你好,我想请教你一下;我们厂里的变压器外壳接地因为地质不好就和彩钢房的地桩连在了一起,房子也比较大可以说接地比较良好了;可变压器的外壳又接二次侧的中性点也就是零线,这样一来我们厂里所有的分支线路零线全部带电,电压高达70多伏,对地来说,接地是从彩钢房的地桩上接的。只要不小心碰一直零线就非常麻人,很危险,不知道如何解决,想请高人指点迷津。。。。。。。

你这不行的,彩钢房的地桩里的钢筋是埋在混土里的,接地根本不好.做一般设备的接地还对付,变压器可不行,接地不够 .你感觉好像是接地了,其实地桩的混凝土把接地和地断开了.所以你不要这样做,在地上埋钢筋 .要镀的.不上锈的
进地好像是按要求是实地两米吧,直径大于16
可能是,我记不太清了.因为这是变压器,不是普通设备,不可大意的.

变压器的外壳要与二次侧的接地完全分开 !!
因为现在高压部分用的都是小电阻接地系统所以一次侧的泄露电流比较大,还好你的接地电阻比较小,或者一次侧高压部分电流泄露不多,不然会有更高的电压!很危险

如果是民用建筑,内部有总等电位连接,就不会出现如此的现象,但你这是厂房总等电位的连接效果不会太好,所以建议你还是把两个接地分开设置,把变压器的外壳的接地设置在单独的接地装置上,距离低压侧接地尽量远一点,具体多远,忘记了,我得查查

改三相五线制