生产用电功率因数补偿的问题,请教各位大侠!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 22:15:56
情况是这样的:日前供电局来我公司抄表时显示:
有功功率为313.31,无功功率为84.39,反无功是68.8。
供电局的人根据以上的数据得出我公司的功率因数为0.79,要进行罚款。
恳问各位大侠,这0.79的功率因数是如何算出的,有什么办法改善吗?
解答详细的我将追加50分,多谢各位帮忙了!

很简单.并联电容呗.几十微法的应该就行了.
计算方法:
有功功率:P P=UIcosA (瓦,W)
无功功率:Q Q=UIsinA (乏,var)
视在功率:S S=UI (伏安,V*A)
功率三角:S的平方=P平方+Q平方
A为电压与电流的相位差。用拉丁字母fai表示。
功率因数cosA=有功功率/根号下(有功功率的平方+无功功率的平方)
并联电容:
C=C1+C2+C3+…+Cn
自己试试吧。

你这个情况功率因素怎么计算出来的我不清楚。按照数据算得出你的功率因数为0.96.但是你向电网倒送无功了,这个计算我不清楚。 解决的方式是:换成自动控制的电容器并且减小电容器之间的极差。

你的功率因数不达,供电部门规定的功率因数最低值为0.9,低于就会罚款,反之可奖.你可加几组电容补偿,电容一般为15千法或20千法的.
计算公式http://hi.baidu.com/%D1%EE%C0%BC%DC%FC/blog/item/0d4f936397f32e680d33fa43.html