单相电机,用千伏兆欧表测试,对地绝缘为一千兆欧,通电运转机壳带电,用电笔测试灯管很亮,请问是什么原因
电容没有接,对每相绕组单独测试,对地绝缘均为一千兆欧以上,离心开前对地也是一千兆欧以上

单相电机的启动电路要串接启动电容,电容的特性是“通交隔直”,由于侧绝缘的摇表发出的是直流电,无法检测电容的绝缘,所以建议将电容与电机的连接彻底拆开后再测量电机的绝缘,重新进行分析和判断故障的原因。

我的意见,电笔测试灯管很亮,是线圈的电磁场在外壳上产生感应电,与电容似乎关系不大。交流的电器,所谓的泄漏电流,大多是这个原因。接地可以解决的。

槽口线接铁