脚手架的连墙件钢性与柔性的具体区分

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 08:55:09
请教: 脚手架连墙件采用圆十的钢筋与A3钢管焊接属于什么性质的连接!有依据可查吗?
能不能稍微详细的讲解一下!采用上述做法应该也能承受一定压力呀!
谢谢!

是属于柔性连接。
说个简单的方法:
凡是物体间受拉力的情况都属于柔性结构连接。
凡是物体间受压力的情况,都是刚性结构。
有时刚性和柔性是并存的,比如梁,即受拉力,又受压,还受剪力。
具体的书籍可以在建筑力学或结构力学,材料力学里都应该找到 。

下面是《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中节选一段关于连墙件的设置的规定,供参考:
6.4 连墙件
6.4.2 连墙件的布置应符合下列规定:
(1) 宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;
(2) 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;
(3) 宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;
(4) 一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。
6.4.3 对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。
6.4.4 对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
6.4.5 连墙件的构造应符合下列规定:
(1) 连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接;
(2) 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁、柱等结构部位。拉筋应采用两根以上直径4mm的钢丝拧成一股,使用的不应少于2股;亦可采用直径不小于6mm的钢筋。
6.4.6 当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。
6.4.7 架高超过40m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。