3kw的电机要配多大的交流接触器和热继电器?有计算步骤更好。谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 12:53:30

1》Y-100L-4型3KW电机的额定电流为6.4A,也可通过公式求得:(功率因数cosφ约为0.7附近)
I=P/(根号3×U×cosφ)=3000/(1.732×380×0.7)≈6.5(A)
2》交流接触器选择:一般与电机电流相当就可用的,但在实际使用中,触点容易烧损,选用比电机电流大一倍的较为耐用,宜选用CJX2-1210(12A)的。
3》热继电器整定电流:选用调节电流范围为5~9A的热继电器,整定电流为电机额定电流的1.1倍附近(即7A)。

(1)3kw电机额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A
(2)热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A
(3)TK-E02H-C 热过载继电器 0.48-0.72A (整定值为6A)
(4)交流接触器:选用电机额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1
(5)交流接触器选用10A

3KW电机电流大概在5.9A左右 配CJX1 0922 或者CJX2 0911 9A的接触器 热继电器大概配 8A-13A

告诉你实际应用中简单的方法吧:
1、额定电流=功率*2,即6A
2、交流接触器选型时,电流>=额定电流,国产通常最小为9A,也就是为什么建议你配CJX1 0922 或者CJX2 0911 9A的原因。
3、热继电器通常是一个电流范围,额定电流包含在范围中,最好是接近中部,这是最理想的。
选用国产产品时,断路器、接触器等可适当放大,因为质量不让人放心阿。

3KW电动机额定电流6A左右.接触器可用大些可以延长使用寿命用CJX20-1210(12A) 8-10A空开 热继电器的作用是保护电动机出现故障时保护电动机所以不益用太大7-8A即可.