三相漏电保护总跳闸(急:懂电的师傅)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 10:12:04
家用安装的是三相四线漏电保护器,100A的,保护器下面是分各楼层的小漏保,在小的漏电保护开关出去还装了分各个房间及插座的小空气开关,现在的问题:开灯和运行空调都没事,就是用洗尘器就会跳闸,而且是总闸,三相的那个,小的那些(也就是分出来单相的空开都没事不会跳)洗尘器拿到别家去试什么问题没有,照样运转,怀疑是总开关出问题,也就是三相的那个漏保,可是换了个新的问题照样出现,请懂电的老电工师傅给指教指教,在此感谢!

我分析是你的插座地线和零线搞混了,加我,我告诉你

回路漏电问题最有可能

洗尘器用电时可能有漏电现象或接洗尘器的线路中有漏电。分出来单相的空开漏电是不会跳的。

1、如果洗尘器一转就跳,说明吸尘器漏电进入了三芯插座的第个脚。如果吸尘器放地下才跳的,说明吸尘器头外壳漏电入地了。
2、插吸尘器的电压插座的接线可能有问题,零线与地线 也可能接反。
3、三相四线漏电保护器 过于灵敏,而其它单相漏电保护器不灵敏,或不好使,或线路有错。

建议你换三相四线空开就行了!既然后级都帯漏保,此级漏保就没必要且三相四线易动作!

你的100A开关灵敏度太高,看下是多少MA的,最好不用,因为下面已经有了嘛.