现场星三角启动电流问题 在线等 求帮忙

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 19:28:12
今天把37KW的风机想试下机 我用的电流表是150/5的 刚开机还正常 风机呼呼直响 同时启动电流显示是超过150的 可过了5秒左右 启动电流突然一浆下来 大概到60左右...不知道是什么原因 电路接线没问题 求帮忙......... 可能是什么原因???????
可能我说的不清楚 星三角启动不是有个时间继电器么 我设置的是28秒 可是在5秒左右的时候电流就突然降了下来.....时间继电器没问题......

启动时负载过重或电压降太大或电机接线有误等原因吧。37KW额定电流在70A左右。时间太长了,37KW设定星-三角转换时间6秒左右就可以了。

从你的描述看,起动时间太长,时间继电器设在5秒.

电动机启动以后电流就应该降下来,你说的可能是电动机已经启动正常了所以就降下来了