郭卫国老师你好:13Kw、20A的电加热设备装10【40】A的三相电表行不行?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 16:04:55
用电缆线的话需用多少平方的,几芯?漏电保护器应配多大的?额定电流100A,剩余动作电流75MA正泰漏电断路器能行吗?三相四线路中没有地线,设备需接地,如何解决?谢谢!

1、13Kw、20A的三相电加热设备装10【40】A的三相电表是可以的;
2、不知道需要多长的电缆,如果不考虑线路损耗和压降,选择4平方或6平方的三相四芯电缆都可以;
3、如果你是三相四线制系统,是没有专门的地线的,应该是中性线和保护线(地线)合一的;这种情况下你可以装“漏电保护器”,但当你自己又装了“地线”,即自己造了一条接地体,将设备外壳接地时,就不能再安装漏电保护器了;建议你不要装带漏电保护器的断路器,而自己安装人工接地体,将设备外壳直接接地;
4、断路器可以选用额定电流100A的,但有点浪费,保护效果也不好,建议你用40-60A的就可以了。

电表可以。4平方BV铜线就可以。漏电保护不行,100A太大,起不到保护作用。如果非得用,也能照常工作。建筑物应该有接地的。