电缆穿管埋地敷设怎么做防雷接地?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 08:14:58
电缆穿管埋地敷设怎么做防雷接地?我看有得设计图纸是延电缆通长敷设扁钢或者圆钢。可这次的设计图纸没有,是因为电缆穿的PVC管吗?还是设计漏了?还是有其他原因,谢谢

1,是不用敷设接地的!
2,用镀锌管本身就是导体,用PVC更不用接地

电缆穿管埋地敷设是不需要做防雷接地的(钢管埋地本身就已经接地了),你从那张图纸看到通长敷设扁钢或圆钢的,如确实需要接地,钢管本身就是导体,只要在接头处跨接焊就行了,如是PVC管更不需要做了。

电缆穿钢管埋地敷设是不需要特别做防雷接地的,施工时只要在钢管接头处用专用卡具连接钢管,然后再用跨接线对卡具两侧钢管进行连接,钢管与电气箱体相连接,电气箱体上做防雷接地。如果是PVC管就不需要做了。但目前我还没有见过用PVC管埋地的。

电缆穿管埋地敷设不需要做防雷接地,如果甲方要求要这么做的话,在钢管两头做一个接地导体就可以了.如果是PVC的话就更不用了.

你要是钢管的话可以和接地网相连,你pvc的怎么连啊
原因很简单啊,pvc不导电的!!!