求助!(懂无功补偿的进)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 16:38:37
我公司现有一台低压电容柜,用的是可控硅投切,但最近可控硅一下击穿了七个。把电容柜断开后,功率因数是0。8,连接后是0。1到0。2。是什么原因造成的?现场用电焊机,塔吊,等是不是谐波大呀!如何解决?快被供电局罚死了!

我认为最大的可能是谐波问题和可控硅产品本身都耐压值问题。
因为可控硅是无触点投切开关,本身对电压要求就比较高,其次可控硅本身也是一个谐波源,同时 电焊机会产生大量的3次谐波。最好是找一个专业的厂家去测量。

我觉得是过补偿了,你要分辨出你说的连接后0.1到0.2是不是容性的,是的话那就是过补偿了。
电焊机、塔吊都是快速变化的负荷,并且也是非线性的负荷,也是主要的谐波源,不知道你的无功补偿装置是纯电容的还是串联电抗的,如果是纯电容的出现这种情况就很容易理解了,
我建议你用专业的仪器检测一下,用数据来进行分析是不是这方面的原因。可以致电诺基亚电容器,我们会给为你提供这方面的服务。并给你完整的解决方案。

如果是可控硅投切应该是偕波造成的后果,硅根据电网功率因数高低不停投切电容补偿保证电网功率因数,偕波涌流在可控硅半关断半开通状态下最容易损毁,可以打开你的可控硅分析一下,应该是电流烧现象!

你说的0.1到0.2,应该是-0.1到-0.2吧,超前,可控硅被击穿时因为电容器在断开的瞬间产生的涌流,如果是纯可控硅的投切调节器,那就是电网中的谐波造成的了,电焊机,行车,是最易产生谐波的设备,

坏了