关日光灯时会跳闸是怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 06:32:37
家里厨房和卫生间的日光灯,打开的时候没有异常,但是关掉时会突然跳闸(总闸)。不是每次都跳,是偶尔跳。检查了一下漏电保护器,是abb的gs251s型号的,C40, I0.03A。如果把日光灯换成节能灯或白炽灯,就不会跳闸。

请问可能引起跳闸的原因是什么?需不需要换大容量漏电保护器?谢谢!

应该是湿度太大引起的微弱漏电。在断电的瞬间产生的瞬间感生电压引起漏电电流。由于现在的总闸漏电电流检测比较灵敏。因此在湿度大的时候,就比较容易被认为 漏电电流超过允许值,就跳闸。我估计你说的 偶尔 应该是发生在湿度比较大的环境:下雨天、刚洗过澡、蒸米饭、蒸馒头、熬粥等容易引起环境局部湿度过大的时候。

节能灯就不容易有这个问题。因为节能灯功率小,电流小,感生电压也很小,同样条件下,就更难激发跳闸。

保险期间,找小区电工检查一下是否 有电极集液露现象。最好采取措施使之保持干爽。呵呵
估计目前不用更换保护器

可能是日光灯的功率过大,但是你的漏保是10.03A的,按说是没问题的,除非你家里待机的家用电器太多,日光灯关灯的时候瞬间电流比较大,从而导致跳闸。
你可以试着关闭一些别的用电器,持续一周,检测再关日光灯,是否还会发生。如果不发生,就说明,是因为漏保的问题,可以视情况更换(注意:进线电线一定要匹配)。
其次,可能是日光灯的电线有部分裸露并短路,可以检查一下,确定问题所在。

初步判断是你的漏电断路器带过电压保护的,估计你的日光灯是那种跳泡式的吧,跳泡的原理就是产生瞬时高压激发日光灯点亮的,灯具断开的瞬间也是有高压的。

具体我还要查查数据
查不到数据,具体问题要具体分析了

那是你家的日光灯漏电或者短路,整流器发热,经常有烧坏整流器附近线路的情况,我是说灯架里面的线路,你打开看看。不用换大流量的漏电保护器。