lmk电流互感器与电表配合使用行吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 18:24:55
别人从我们这里接了电,用的是LMK-0、66的互感器,200/5的,电度表是DTS833的,3*3(6)的,抄表时按度数*40的吧,但电流表上显示用电在70A左右,用了几小时,我抄到的度数总和为三十几度,是否有问题呢
互感器是那种线直接从中间穿过的,没有固定,就挂在那里,接线好像也没问题,如果电表与互感器搭配没问题,抄表数*40的话肯定不对,昨晚电流表长时间在100A左右的,但用了几小时才抄到0。6*40//24度电。不知问题出在哪里。谢谢各位回答帮助。

接线这些我们暂不去考虑,忽略。有几点:
1、你的互感器精度太差,精度越高测量越准这是肯定的。
2、Ct:40倍也绝对不错,而且不固定也没问题,所以这个你不要考虑它。
3、很重要!要知道他用电的负载属性,感性、容性、阻性,还是多种属性并存。实际消耗≠电流×时间,或者说实际消耗≠功率×时间。而实际消耗=功率×时间×功率因数。

不对吧!没看错数字的话,计量就有问题。应有300度左右了!

互感器与电度表没问题,显示的电流是当时的电流还是长时间的电流?如果电流基本恒定,1小时已超过30度。应检查互感器与电度表的接线是否正确,接线不正确就会使电度表计量不准确的。

乘40才30几度肯定不对,电柜上的电流表是几个开关一起的不是那一个人用。
不乘40就100多度电就差不多。

读数乘ct变比即读数乘200/5(40),其它说法都是错误的