发电机非同期并列问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 20:21:09
发电机非同期并列 会对系统造成很大的危害 那为什么 还要非同期并列?
是不是 有些情况迫不得已去非同期并列??
如果非同期并列 怎么才能被拉入同步??

发电机非同期并列,如果大小、频率和相位不同,在并列中均存在不对称现象,瞬间电压的大小、方向不一致,导致并列时的“冲撞”,这时会造成发电机受到电网外力的冲击,同时发电机对电网也产生冲击。产生很大的冲击电流,严重时会使发电机转子变形受损,甚至引起电网振荡使电力系统解列。所以发电机并列一定不能马虎。

没有迫不得已的,只有人为操作失误非同期并列或者设备问题引起的。如果本身知道非同期还坚持并列那后果严重也是要承担法律责任的。

假设发电机非同期并列了,首先发电机的电压、有功、电流波动很大,可以是在全幅摆动,同时在并列时对发电机冲击很大,发电机发出“哄”的响声,发电机震动超出正常值。这时应断开发电机出口开关,励磁开关。解列发电机,查发电机受损情况特别是转子和机座等。再视情况判断是否投用。

还有一种情况是电网的振荡引起发电机与电网非同期运行,现象大概和上述一样。解决方法是增大励磁电流使发电机无功增大,电压增大(震荡引起非同期一般电压低)减小有功输出。创造同期条件。如果在1分钟内不能同期应该解列发电机。然后查发电机是否还能运行,如果可以应等待电网稳定后再并列

引起发电机非同期并列的原因有几种情况:
(1)发电机用准同期并列时,三个条件不满足(即电压、频率、相位)
(2)发电机出口断路器的触头动作不同期
(3)同期回路或设备故障
(4)手动准同期操作方法不当。(现在很大厂或新厂都改造或装设自动准同期并网了,一些老厂还用手动并网的。)
在任何情况下是不可能对发电机进行非同期并列的。如果发电机并网时出现非同期并列,应停止并网操作,立即断开出口开关并灭磁,停机检查发电机各部位及同期回路等设备情况,查明一切正常后,方能开机并网操作的。

可以增加励磁电流,同时,也应减少发电机的有功功率,把发电机拉入同步。采取这样的措施后,经过1--2分钟,仍不能拉入同步,则把发电机从系统中解列。

发电机非同期并列将造成很大的冲击电流,断路器也会跳闸的。应该是在准备并列前(其它指标接近并列条件),打开非同期表、非同期指示灯,在同期的瞬间迅速并列的。

请参考
发电机非同期并列为什么会产生冲击电流? 发电机非同期运行会造成什么危害 发电机的同期是什么? 发电机同期资料 发电机并列的条件和容易出现什么问题 发电机同期方式及条件? 非同期合闸的危害 发电机问题! 为什么小区的发电机不能与电网并列运行? 英语并列句与非谓语