风机启动电流太大,使用的断路器很大,我改怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 04:48:56
控制箱不是很大,经常用7.5KW的风机2-4个,同时启动。可是用的漏电断路器太大我该怎么办。

最好设置一个总开关,每个电机一个25A空开采用时间继电器延时自动逐个起动,可避免同时起动的大电流冲击。

7.5KW应该要降压启动了,实在必须同时启动,你断路器如果不是电动机型的,小了躲不过大了起不了保护。

分级控制好了。

放到外边呗

为什么同时启动