变压器630kva 无功功率为0.3-0.5左右 负载电流35-45a左右 怎么提高国力因数啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 12:46:24

变压器630kva 无功功率为0.3-0.5左右 负载电流35-45a左右 怎么提高国力因数啊?

你说的"无功功率为0.3-0.5左右",应该说的是你的实际功率因数是0.3-0.5吧

现在通常的做法是在低压侧装设无功补偿装置就地平衡无功,你630KVA的变压器应该已经装了的,没启用吧?启用吧,你电流有30多A,可以打到自动档调节。
如果功率因数还不能提高,看看你的无功补偿装置有没有正常工作。
其次要看你的负荷性质,如果你是冲击性的用电负荷,如轧钢之类的,调节起来就挺困难,但现在这类用电设备大多加了变频装置的。

还是回到起点。检查你的无功补偿装置。没有就去买,有的话就启用,启用还不行就检修。

你大概需要无功43千乏左右,安装补偿电容器即可,可分为6组10KVAR的电容,有控制器来自动控制

负载电流 太小 比较难整