为什么没有用电的时候跳闸,正常用电的时候不跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 21:04:57

要是用带有漏电保护功能的三相断路器分别给三个单相用电设备供电,其中只有一相或两相设备在使用,则会产生较大的不平衡电流,就有可能会使断路器中的漏电保护功能“误”以为有漏电而动作将断路器跳开,但是三相同时使用时,并且用电负荷基本保持一致时则不会出现较大的不平衡电流,也就不会使漏电保护功能动作跳闸了~~以上只是我的一点看法,不知道可否有帮助~~呵呵~!

主要原因有以下几种。
可以用排除法,即拔掉跳闸回路所有负载,观察是否是用电器绝缘不好,引起的跳闸。
如果不跳闸则证明是用电器问题。
如果还跳闸,侧说明是负荷侧的线路绝缘损坏引起的。
常见的是火线对地短路,如果是安装的漏电断路器,负荷侧工作零线接地也会引起跳闸。
检查方法用万用表分别测量火线零线对地绝缘电阻,是否符合要求。
建议还是先把负载线路接到其它回路上试试看,如果有条件最好更换一个开关试试看。

  想必是你的断路器带有欠压保护功能,常用的塑料外壳式断路器型号后面标注的是3310(3极,复式脱扣器),或3210(3极,电磁式脱扣器),框架式断路器在产品铭牌上直接标有“欠电压 AC220或AC380V”,现在好多小型断路器(譬如C65N)都可以选配欠压脱扣器。
  欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭全;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸,否则断路器合不上闸。

  选用欠压脱扣器的作用是:

  当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸,否则断