请问:线径为4x95铝芯电缆,电压为220V,线长为80米,能否承受250KW的用电量
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 11:21:38
你是说一相用4*95mm2的电缆吧,如果考虑并敷系数的话 估计不够。要4*120保险点
所需载流量=250000/220/1.732/0.8=820A
95铝芯载流量=95*2.5=238A
不可
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 11:21:38
你是说一相用4*95mm2的电缆吧,如果考虑并敷系数的话 估计不够。要4*120保险点
所需载流量=250000/220/1.732/0.8=820A
95铝芯载流量=95*2.5=238A
不可