500KVA油浸变压器低压侧电流及电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 00:47:35
满载情况下
我是施工的,由于变压器位置改变,把封闭母线改为电缆,设计院回复要用3*300的电缆3根(3拼),感觉设计太邪乎了,原来的封闭母线YT100*10的,
我觉得单芯1*300铜能满足,或者双拼3*240,采用直埋方式敷设,距离小于90米

380V的变压器低压电流可以这样算:功率*1.5
设计院考虑的问题多,不光考虑导线的载流量,还要考虑整个系统的最大短路电流及保护!

二次侧多大电压?
如果380V的话,电流大概760A吧。
1*300有点不够,不过或者双拼3*240应该可以
设计院估计考虑的余量,,,大了点

合理范围!意思同2楼的!

你可以把你的想法和设计院沟通一下的