人触电了,漏电开关为什么不跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 10:18:30
是不是额定电流选用太大的原因??
工地上有人使用三相电时,不小心接触到电,被电3秒左右,保护器未跳匣,电源由自已用力甩掉,人没事。是为什么保护器未跳呢?用的是100A的。

恩 应该选30MA 估计你选了300MA的了

首先检查一下漏电开关已没有故障,正常的话人对地触电一定会跳闸的。还要看看人触电是对地触电呢还是对零线触电,如果人是对零线触电,没有对地电流漏电开关也不会跳的。

如果是一只手碰到火线另一只手碰到零线当然不会跳了。这样你就相当于一个电器在工作,如果你认为这样他也应该跳那么你一用电就跳也就没意义了,如果你是摸到了外壳或者其中一根线也不跳,那么此时要看看你的漏电动作电流是不是一百或以上毫安的那种。我们一般家庭民用对人体保护的漏电动作电流在三十毫安以内就跳。如果不会跳那就是开关有问题了。

净胡说在设备正常时原理是只要内部火线零线的电流不平衡就跳也就是说你同时接触火零不跳只接触零不跳只接触火跳电流过大跳

安全电压是不跳的...................