我公司的总功率为600KW ,请问选多大的变压器和多少平方的线?谢谢!
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 12:47:36
我公司有各种电焊机40台 还有线切割 车床什么的的 从变压器到车间接多大的线
800kva的干式变压器就可以
800的变压器低压额定电流大概1152A
功率因数为0.9.变压器效益为0.9左右.变压器经济运行为75%
所需要的变压器为600/(0.9*0.9)/0.75=987KVA
机械制造加工厂,千瓦一半千伏安 600×0。5=300 用315
如果用电缆用3×120+1
看是什么负荷,是什么厂,
800的,