800kva变压器的计量问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 05:36:13
一台800kva的变压器,10kv高供高计。但倍率却是500.这种配比合适吗?如果不合适对计量的影响有多大?是少计还是多计了?以10000度为例,各少计或多计多少?

根据计量要求(不考虑监视表计)正确的配置是:电流互感器的倍率是50/5=10;电压互感器的倍率是10000/100=100.两商相乘就可以了。
电费方面:当积过大你吃亏。
你可以实际查看一下电流互感器实际是多少,可能你打不开高压柜可以采取其它办法,有了问题再说。shmdm555@163.com

800kVA变压器的一次电流为800×0.0577=46.2A,电流互感器可以选75/5A,倍率15。电压互感器10000/100V,倍率100,总的倍率15×100=1500,三相三线有功电度表为100V 5A的。如果电流互感器选小了,如50/5A,电流表、功率表的指针会超过最大值,不能读数,如果持续的时间过长,可能损坏。电度表的过载能力强,无妨。

是否合适关键是弄清楚电流互感器的接线方案
常用的接线方案有1 一相式接线 2 两相V形结线 3 两相电流差结线 4三相Y形结线