新科空调保护灯闪亮 外机不工作是什么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 08:19:04
我的空调开机了就闪保护灯一值闪.外机不工作 有时候外机工作里面就制冷了. 外机工作了1个小时又停了下来.我这里的地方电压很底!不知道是不是电压问题.有谁帮我解掉这个难题. 我悬分100...!!

分体机好简单滴....

自己查下吧 ...

电压低也没问题....压缩机可以在208---240V之间运行的!

还有你看看你的外机散热够不够....(卧室温度高时,开冷气,到外机吹风口哪看看,如果吹出的风是热的就正常...凉的,就是没有雪种了,也可以看外机的大管..摸一下冷不冷....)

这种原因我也修过一次,就是室内机的那个管温阻值变了 换一个就没事了...

1、这是机器的自动保护,主要是电源电压过低保护和压缩机高温保护,目的都是保护压缩机正常工作而不被不符合工作条件的情况损坏。
2、电压保护一般都是低到170伏以下时启动。如果是电压的问题,唯一的办法是加一台调压器,不过要符合空调的功率大小,成本较高。
3、如果是压缩机过温保护,要报修,维修部来检查确定原因并修理,一般自己搞不起来。

空调保护灯亮,外机不工作
1电流峰值关断,(瞬时停电,电压下降,IPM不良),

2电流控制异常(压缩机停机),。

3压缩机排气温度过高(吸气压力过低,毛细管堵,室外风机不转,传感器损坏)。

4室外风机运转异常(转速检测电路,电机卡轴,电容,插排线异常)。

5交流电压输入异常(过电压,低电压保护动作)。

空调要求电压是195V--240V,最好的办法是买一个稳压器就OK了,根据您的描述就是电压低,

外机不工作很正常。