为什么中性点不接地的高压厂用电系统发生单相接地时不超过2小时?(电气)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 18:02:13
发生单相接地有什么危害啊?请求帮助

虽然中性点不接地系统在发生单相接地时,规程规定能够运行2个小时,但由于发生的单相接地大多不是“实”接地,电容电流通过接地点,会在接地点“拉弧”,引发“弧光接地过电压”,这个过电压可达到额定电压的3.5倍,时间长了,可能会伤及设备的绝缘,造成设备损坏事故;同时母线上的电磁式电压互感器会在过电压下饱和,引发“铁磁谐振过电压”,同样会伤及绝缘,引发事故;

一般情况下,在单相接地后的2个小时之内是不会发生电压互感器磁饱和的,因而规程规定单相接地后的运行时间是2小时;但这个规程总也没有修订,但由于生产厂家的差距越来越大,有些厂家生产的电压互感器已支撑不了2个小时了。