请问GW9型隔离开关能否替代GW19型使用?急!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 05:55:54
想订购GW19-10/630隔离开关,订不到,请问GW9型隔离开关能否替代GW19型使用?请提供参数及外型比较

兄弟是搞变电检修的吧,从实际工作上来说,用GW9系列来代替GW19系列是没问题,因为在隔离开关更换中,有过这样的工作。其实户外的10KV刀闸大同小异,比较明显的差异点可能在接线桩头和支持瓷瓶上。因为有些支持瓷瓶会高一些有些矮一些,会给安装的时候带来一点点麻烦。接线桩头上的差别可能是孔距,和孔的大小。但是一般是4x40或者2x40的,我觉得这些对于检修安装来说都不是什么大问题。
http://www.fzele.com/ProductShow.asp?ID=172这是GW9的
http://ffqlzj3837.cn.makepolo.com/product/100000501965.html这是GW19的
可以看看,希望对你有帮助吧