为什么人孔法兰的压力与容器一样

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 06:08:09
比如说,容器的压力是1.0 人孔法兰的压力也可以选1.0,但是接管法兰却要选1.6的,也就是高一级别的,这是为什么,接管法兰和人孔法兰有什么区别?
希望知道的师傅说一下,另外,提供一下你给的答案的依据,也就是出处,谢谢,经验之谈就不要说了,我也有经验,我知道这么做肯定是没错的,但是我找不到依据!谢谢!
谢谢一楼的详细回答,通过您的帮助,我了解最高无冲击工作压力的概念及为什么选高一等级的法兰,但是还有一个问题希望您能帮我说下,就是为什么人孔的法兰,不按这个规定呢?因为人孔的法兰一般都是和筒体等是一个等级的,也就是说比接管法兰底了一个等级!这是为什么呢,谢谢,真诚的等待答案,再次感谢一楼的朋友!
谢谢classboy,你说的标准我都没有,但是既然您说的这么具体我相信这些内容标准中一定是存在的。谢谢了,真没想到,我一个搞设计的,查什么资料都得来网上,单位什么书都没有,就一本压力容器设计手册,缺的东西实在是太多了!手动下了几个标准,还错别字连篇,郁闷至极!!!!!!!
再次感谢,提高悬赏了。为的就是感谢您的详细回答!!!!好运,发财!

主要是考虑最高无冲击工作压力的因素,我们先拿HG20594-97≤带颈平焊钢制管法兰≥来说明(见图一),在这标准中,第6条规定“最高无冲击工作压力参照HG20604-97”(见图二),HG20604-97≤钢制管法兰压力-温度等级≥(见图三),在这标准中对最高无冲击工作压力进行解释(见图四),我们以具体实例来说明,如一法兰公称压力为1.0MPa,工作温度为200℃,材质为20#,查表3.0.1-3(见图五),得知最高无冲击工作压力为0.8MPa,故需增加一个压力等级到1.6MPa,在我们看看公称压力为1.6MPa,工作温度为200℃,材质为20#的最高无冲击工作压力(见图6),得知为1.28MPa,故公称压力为1.6MPa的法兰能满足1.0MPa的使用压力。也就是说,设计压力为1.0MPa,设计温度为200℃的压力容器,在选用管法兰时,选用1.6MPa等级。
因不能上传照片,我把图片附在网络相册里,请点击查看。
图1:http://img611.ph.126.net/dcwje-vuGnK8Oms9Sj6-6g==/1670553986778844681.jpg
图2:http://img611.ph.126.net/u_d8-iXFhzuz0b2fTb8Czg==/1670553986778844685.jpg
图3:http://img611.ph.126.net/Z0