请教专家-变压器低压侧装设零序互感器应该装回流零线还是接地至变压器之间?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 20:19:10
请教专家-变压器低压侧装设零序互感器应该装回流零线上还是接地端至变压器连接体之间?TN-S系统
我个人认为是要装设在接地端至变压器连接体之间,接地故障3相不平衡才会有电流从故障点流回大地然后流回变压器,不知道其他大虾的观点。呵呵,谢谢指教
我这里是福建晋江局
现在我们接到的图纸全是,高压馈线柜的零序接线采取在变压器低压侧装设零序互感器,但是低压侧可以装在零母牌出线上,也可以装设在变压器中性点接地线上,我们单位为此争论不休,但是没有可靠答案,从技术角度来讲,希望有专家帮忙给我个科学的答案谢谢。第一个老师朋友回复的我没看懂 ,这里所提到的零序互感器不是高压电缆出线的那种三相穿出套管式的零序互感器,谢谢

我个人认为是工业用装设在零母牌上时可行的,民用不行 主要是来就是参考各位专家意见。
现在又出现新问题,我们在一个房地产项目干式变装设了很多台,都是用作馈线柜的零序保护。现在其中一台变压器零序老跳闸,下午我还要去检查,到底是不是中性点接地有电流,呵呵,感谢江苏局的马德明朋友
希望其他专家给点意见

好像下面有非正式专业电工的回答。
零序互感器---是用于继电保护,应该装在变压器中心线引出端然后接地(接地至变压器之间);如果用于安全保护(触电保安器)有上面接法也有楼上几位的接法,
江苏XXX供电公司 马德明

零序互感器使用时必须使一个完整的闭合回路穿过它,否则,零序互感器将有输出,也就是保护动作。较小的变压器采用电缆出线,可以做到(但是外电路稍有漏电将全部停电,没有这么做的。一般也就是分路上采用)。大的变压器一般用母线做出线,不会有那么大的互感器将全部母线全部套进去。

零序电流互感器应装设在变压器中性点的接地连线上。一是能够形成零序电流回路,二是装设点固定可靠,不受其它设备的变动干扰,三是针对变压器零序。

三相火线和零线都穿过零序互感器。
不过一般没有加到变压器低压侧的,都是在低压各个配出线上加零序保护。主要起漏电保护作用