三相电会有某相对地电压为零而三相之间电压仍然为380V,这是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 04:36:19
今天遇到一个配电箱,三相四线的,用电笔测试火线时其中一根电笔接触氖管不发光,其余两相都正常,用电笔测N线也是亮的。最后用万用表测电压,三相线间的线电压都为380,相线和N线也是22V,为什么会出现这种情况,跟系统有关吗?
写错了相线与N线间电压为220V。

这是因为其中有一相发生接地了,就是电笔不发光的那一相。由于400V系统中性点不接地,所以,当某相接地时,接地相电压为零,中性的电压抬升至相电压,即220V,A,B,C三相的相位关系和幅值均不发生改变。如果你学过电路和三相交流电,用基尔霍夫就可以推倒出来。
你用万用表两接地相(电笔不发光那一相)与地之间的电压应该是0,而中相(N)与地的电压应该是220V
找到接地点,排除接地故障,该现象就会消失。

正常情况下:ABC三相中任意两相间的电压为380,任意一相与N电压为220,其中一相断路 就是你所遇到的现象,至于N线上的电压 跟系统有关 当系统负载三相不平衡时 N线有电流通过 即存在电压 而现实生活中三相肯定不平衡,所以N线一直有电压。

应该是你用电笔不发光的那一相断线,因为配电箱下级设备有连接。你用万能表测量那电笔不发光也有220V电源,是从设备线圈串过来的电压。查出那相断线或开关故障,问题就排除了。

零线开路了,也就是零线与主零线断了

相线和零线之间的电压是22v?