关于低压供电保护接地如何选择?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 15:20:07
郭老师你好:我是苏州设计院的,在一次苏州客户委托设计中碰到这样一个问题向你请教一下。
客户向供电部门申请140KW/0.4KV供电,供电公司同意在该客户就近的一个城市公用配电所供电,该配电所变压器采用的是TT接地系统,即保护中性线直接接地与N线绝缘。但是公用配电所与客户配电所连接的电源电缆采用的是三相四线电缆,即相对于在客户端就形成了TN-C供电接地系统,而客户端馈出电缆均为三相五线电缆,根据我所查的相关资料此时客户端配电所的低压配电柜的保护中性线(PE)应该采用接零(PEN)保护并重复接地。但是在后来的供电部门客户经理审图过程中提出:客户端配电所的保护中性线(PE)应采用接地保护,且中性线(N)必须重复接地。这样在客户末端电源又形成了TT接地保护系统,但是根据相关知识“接地保护的原理是限制漏电设备对地的泄漏电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就自动切断电源。”,而客户端馈出保护开关采用的是塑壳开关不具备漏电保护功能,请问这种情况应该怎样设计客户端保护接地系统呢?谢谢!

可以用带漏电保护的塑壳开关啊,
据我分析配电所变压器采用的应该是TN-C接地系统,PEN进户重复接地后变成TN-C-S,
分析一下TT与TN-C的区别在于设备侧的接地保护不同,电源侧接地是一样的,所以现在这个系统该是TN-C-S系统

不是三相四线漏电保护开关,是三相三线对吧,这样的配置在供电线路是三相五线制供电线路中设计是没有问题的,只配下重复接地就可以了.

嗯 学习了

本人时搞工厂配电的!如果有疑问相互学习!

1.国家电力设计明确规定,1KV以下的不允许采用TT供电,如果要采用五线制的话,尽量采用TN-S供电,一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
(保护中性线(PE)采用接零保护即可,中性线必须重复接地!)

2.如果采用TT,保护中性线(PE)采用接地保护的话,中性线就没必要重复接地了,这时就必须添加漏电保护开关!