35KV变压器并列运行时,是否允许调整其分接开关的接头

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 15:40:57
我站两台变压器并列运行时,发现二次侧电压偏高,我们是否可以分别调整1#和2#变压器的电压。例如:将1#变从4档调整为3档,再将2#变从4档调整为3档。请您回答

最好两台变压器二次侧开环后分别调整,否则,产生环流对变压器寿命有影响,

最好同步调,如果实现不了,调整的间隔越小越好。

可以。不过会影响寿命。另外你说的并列是怎么并列的?输出对应到一起还是分别的线路?

断电调整.