dz47le-32 突然出现跳闸现象,换了新的断路器还是一样

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 06:56:36
dz47le-32 突然出现跳闸现象,换了新的断路器还是一样跳闸,请高手帮忙解决一下。
不能是过载,我天天用电量差不多的,今天为什么出现这种情况呢?
现在我把它给拆了,直接用空开行不?

你使用的是漏电保护开关,你说的换了开关还跳闸,那是因为开关控制的线路或设备有漏电的现象,所以导致漏电开关合不上闸,(另外我这里要说一下漏电开关有一个跳闸后凸起的小按钮,跳闸后必须将这个凸起的四方型按钮按进去后方能合住闸。)
不知搂住说的开关安装在那里?如果只控制一台设备,那就不用找了肯定是设备出现漏电,可直接请专业人员修理。
如果是家里的漏电开关合不住闸可以按一下方法查找:一先将家里的所有的插座上的插头拔下,试送开关看是否能合上,以排除用电设备漏电的可能!·
二是家里的墙面是否最近钉过钉子以排除钉子钉在墙壁线路的可能·
三是最近是否对线路或 设备进行修理过,以排除设备漏电的可能。
四是可将漏电开关下面的两根线进行调换看是否能合住闸。
如果以上方法都用过还是送不住闸那建议请专业人士查找漏电原因·

根据你说的型号是漏电保护器,额定电流32A
突然跳闸就可能是漏电了(当然短路、过载也跳闸)
你关掉所有电器拔下所有插头是不是能送上??
能的话,一个个的插上开机。不跳闸继续下一个,跳闸就是这个电器有问题
不能得话,说明是家的线有问题,一般得使用摇表测量绝缘电阻的

你插座上面使用的电器有漏电的,先把插座上的电器都拔下来,然后一个一个的插上,若是插上后没事(插上后等一段时间),再插另一个,若是插上后跳闸,说明就是这台电器的原因,那么就仔细检查一下。 最好不要拆,那样就起不到保护作用了。

过载,短路