三级配电.两级保护怎么配?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 03:31:50
比如:三级箱是不是一个空开和一个漏电断路器就可以了?
这两个开关要有一定的倍数吗?

三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;

两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
(转载)
空开和漏电断路器应该不属于同类的东西~~
一个控制过载,短路保护,一个控制漏电保护,设置负荷相应的设备就可以~

经验回答,你可以查阅资料~

三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;   两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。   这既有利于现场电气系统的维护,又能充分保证施工安全,同时也是现场标准化管理、文明施工的一种体现。所以,对“三级配电,两级保护”做到合理设置是至关重要的。   1、“三级配电两级保护”   (1)《规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电最好分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照明。   (2)“两级保护”主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。   2.关于加装漏电保护器   《规范》规定:“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置”。   施工现场虽然改TN-C为TN-S后,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速切断保险,对于较小电流的漏电故障又不能切断保险,而这种漏电电流对作业人员仍然有触电的危险,所以还必须加装漏电保护器进行保护。在加装漏电保护器时,不得拆除原有的保护接零(接地)措施。   3.关于漏电保护器的主要参数   (1)额定漏电动作电流。当漏电电流达到此值时,保护器动作。   (2)额定漏电动作时间。指从达到漏电动作电流时起,到电路切断为止的时间。   (3)额定漏电不动作电流。漏电电流在此值和此值以下时,保护器不应动作,其值为漏电动作电流的1/2。   (4)额定电压及额定电流。与被保护线路