45千瓦的电机需要用多大的开关、接触器、保护器、电缆?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 08:05:57

因为电机的额定电流是83.5安,所以空开要选用至少100-125A的,接触器要选用100A的接触器,如果装的是热继电器,可以装JR36-160型号的,电机轻载的话,选用85A的,调节范围在53-85A,如是满载的话,就选用120A的,调节范围是75-120A.电缆用V V的,3*16+1*10的铜线.

楼上所述非常专业,但电缆选型个人认为,需根据敷设情况而定:
1、明线:可选VV-3×16+1×10的铜线;
2、穿硬塑料管:可选VV-3×35+1×16的铜线。

电机电流大概90A空开应该使用150A 接触器看你用什么方法启动如果空载或星三角那就用100A 保护器就用120A 电缆如果铝线 35平方 铜线25平方