一个办公室用600W,插座2200W,2台1.5匹分体空调,请配置总电源线多少合适?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 15:10:55
急!高手麻烦帮忙回答一下,谢谢咯^_^

6平方进户线,
32A空开,
空调分开用两个16的空开,
办公10A,
插座用16或20的空开。

插座不能算用电负荷。

姑且算你办公用电加照明和空调,共5kW用电功率,

如果进线是单相的,2X BV-4 SC20,如果你的接地系统有接地线,再加根线。

如果是三相进线,4X BV-1.5 SC20,如果你的接地系统有接地线,再加根线。

至于6平方线是建筑物总进线,你是从楼里配电盘上拖过来的就不用了。

总电源线要4平方线.总空开25A,,空调插座用16A规格,其他电器10A规格.两空调分开设空开.

总功率W除电压V就是所用电流,让后选适当的线径就可以了,我给算的是600W+2200w+3000w=5800W,5800w/220V=26.36363636.。。。就按30安说吧,要是用单股铜线,用4平方毫米的就可以了,国标的直径约为2.24mm,绝缘皮厚度0.8mm,总外经4.2mm,安全载流量45A.为了保险起见和将来添加其他的电器,主进线还是要国标6平方毫米的好点,其他的用4平方毫米的,6平方毫米的参数是--线径2.73mm,绝缘层厚度0.9mm,电线最大外经5.0mm,安全载流量56安培(A),根据你的需要自己测算一下就可以了。希望对你的选择有所帮助。

总电源线不小于6平方的铜芯电线。

不得少于6平方的铜芯线。