消防泵,稳压泵,潜污泵这些泵都要有一个控制箱的,这些控制箱是每个泵一个控制箱

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 15:29:03
消防泵,稳压泵,潜污泵这些泵都要有一个控制箱的,这些控制箱有执行标准吗?需要3C认证吗?

不需要3C
有标准要求,这些标准如:
JB/T10324-2002 电气设备机柜通用技术条件
JB/T10328-2002 低压固定面板式成套开关设备
JB/T10382-2002 电气设备机械门锁通用技术条件
JB/T10836-2008 可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面温度保护的电气设备粉尘防爆照明开关
JB/T10847-2008 可燃性粉尘环境用电气设备用外壳
JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范
JG/T3009-1993 微机控制变频调速给水设备
等等

一般这些东西都是非标的,不用3c认证

有执行标准
验证不太清楚

按这个常用水泵电气控制图——gjbt-564 图集号01D303-3标准执行。订柜子一般要正规厂家的,不需要认证,如果没要求都可以自己做,看实际情况了。。