漏电保护器为什么跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 15:31:47
我家总电源是个漏电保护器,由于在门外,我在家内安装又接了一个带漏电保护的空气开关,每次我要停电时就直接在家中将空气开关断开,但是不知道为什么每次停完电再送上时,外面的漏电保护器总是要跳闸,然后我就将外面的漏电保护器送上,也不会再跳,每次都是这样,请问高手,这是为什么?我就是什么也不动,直接把家里的空气开关拉下再送上,外面的漏电保护也会调闸。我查了家里的线路,也没有什么问题。

首先你在家里安装一个带漏电保护的开关就错了,因为在同一供电线路上不能有二台或二台以上的检漏设备,这不符合电气规程。

因为这样容易导致他们之间误动作,你拆了一个试下(有一个漏保够用了),或者就是你家的用电器太多了,开关有点小了。

你在停家里的空气开关时,容易产生残余电流,其实在你停电时门外那个已经保护了,以致你再次送电送不上,

可能是室内的线路在合闸的瞬间冲击泄漏电流(暂且这么叫),导致了漏电保护器动作(另外你的漏电保护器也可能有点过于灵敏)。
至于为什么合外面的漏电开关为什么不跳闸,可能是在漏电断路器的合闸瞬间,其内部的电路尚未工作的原因,等它内部的电路开关工作时这个冲击电流已经过去了。以上只是猜测,尽可以参考下
还有其他方面的可能性,这个要更深入的探究了。比如是不是带负荷合闸,室内开关是否质量过得去,室外开关的可靠性是否完好等等,有各方面的原因

这种情况不好一言断定准确说要自己亲手查一下,有可能知道,不是家里用电电器太多引起的,要是这样你送外面闸的时候它也可以随时跳下来一两次。可它没跳下来,排除故障只要把外面的漏保换成大一点的不带漏保的空开就行了,家里有一个漏保够用了

不是家里的线路问题,而是你家的用电器太多了。也可以说是你外面的开关小了,《载流量跟不上》,你只要在停电时把家里用电器关掉一些或把外面的开关换大点。

线路问题 或者 介入方式不对