250KVA变压器带两台90KW电动机,线路长度是400米,请问用多大的线径?

线路前端电压为400V时,计划末端电为380V时,线损压降为20V,每根电线线损压降:U=10V,长度:L=400米,两台90KW电动机共180KW,额定电流:I≈360A,选用铜芯电线,铜芯电线电阻率:ρ=0.0172
求单根线压降10V时的线阻:
R=U/I=10/360≈0.028(Ω)
求线截面:
S=ρ×(L/R)=0.0172×(400/0.028)≈246(平方)
如果在线路末端设置电容就地补偿,线截面可选小些。

320mm的线?
还真没听说……
电机大变压器小
我这95KW(轻载启动)变压器315KVA的启动时瞬间压降还是 比较大
240一条就够大的.尽量软启动
电容补偿一定要够!

变压器容量不是小,倒是线路较长,可以适当增加无功补偿来补救,但是效果有限,更不要使用三心电缆。电动机也不能带载启动,即使空载启动后满载运行效果也不好。

江苏XXX供电公司 马德明

320mm^2铜线。两台不可以同时启动。启动方式建议使用变频启动或软启动。总之,变压器有点小。