变压器高压侧整定电流计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 04:12:00
我单位有一台1000KVA的变压器,6kv/1140v,比如负荷为200kw,高压侧的整定电流如何计算
我说的变压器型号是KBSGZY的,我说的高压侧的整定电流是可以在变压器上直接整定的,不需要我选择熔断丝,我只是要知道,负荷为200KW的三相异步电动机,在高压侧如何计算它的过载电流

自己算一下

变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV

高压侧电流:1000000/6000*6/10=100A
低压侧电流:1000000/1140*6/10=526.32A

1000kVA的变压器,6kV侧的额定电流约为1000/(√3×6)=96.2A,如果是高压熔丝,100kVA以上的变压器,可按1.5~2倍的额定电来选用,考虑到您的负荷比较低,可选1.5×96.2=144A,即用150A的。
如果是采用继电保护,要根据具体类型来确定了。

上面是2009-8-12 02:46的回答。
该电机的额定电压是1140V吗?其额定电流Ie您应该是知道的了?把它折算到高压侧的额定电流为Ie×1140/6000,整定值可以选该值的1.5倍左右。

200KW、1140V的三相异步电动机,电机电流约(200*1000)/(1.732*1140*0.65)=155A,折算到高压侧电流:155*1140/6000=29.45A

三相隔离变压器|三相自耦变压器