求星三角启动各接触器通断的顺序及过程

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 06:41:17

起动时,为了减小起动电流嘛!肯定是接星形的接触器先动作啦!!之后断开星形的接触器,再接通三角的接触器。

画星--三角的图给你看一下吧!并说明一下过程!!

  在控制电路,第一条支路中有时间继电器的线圈KT,当其通电时,动断触点将延时断开,当按下起动按钮SB1时,时间继电器线圈KT和接接触器线圈同时得电,KMY的动合触点闭合,电动机接成星形,并使得接触器KM得电,电动机做星形起动。为防止此时KM?(不好意思啵!因为那三角形无法打出来,只能用“?”代替啦)线圈得电,造成电源短路故障,在KM?线圈电路中串有KMY接触器的动断触点,当KMY动合触点闭合时,KMY动断触点是断开的,经过预先调定的延时后,时间继电器动断触点KT断开,切断线圈KMY,的电路,因KMY失电,它的动断触点闭合,使接触器KM?线圈得电,电动机做三角形联结,并在压下运转,实现了星--三角自动换接的降压起动。KM?线圈得电后,它的动断触点断开,切断了时间继电器线圈电路,使时间继电器停止工作。按下停止按钮SB2,线圈KM失电,主触点及自锁触点断开,电动机停车。

(这回答让您满意的话,希望能加点分,好吧)

几个交流接触器可以完成电动机星行启动三角运转 电动机的星-三角启动 星三角启动的问题 星三角启动的问题,急!!! 关于星三角启动的计算 星三角降压启动的问题 星-三角启动原理图 星三角启动电机 电机星三角启动 求交流接触器的实际接线图