三相不接地系统中高压侧一相接地为什么会引起低压侧全部跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 14:04:25
我厂用的是10KV经消弧线圈接地系统,在10KV线路有一相接地短路后,引起全厂低压全部跳闸,低压并不是引自故障高压侧,请高手解决。
楼下说的失压完全不可能的,自己去分析,还有一次雷击并没有击到任何低压设备,但所有低压都跳了,本人猜想上述两种情况引起接地网电流增大,回溃漏电保护引起跳闸,那这样也太危险了吧,地下电流一大就跳。我们这是煤矿,安全比较重要,请高手分析解决。

许多大容量用户,低压总开关都有失压跳闸装置,一失压即跳闸

一楼说的是正确的。
不知道楼主是凭什么认为失压完全不可能。
你厂用的是10KV经消弧线圈接地系统,也就是说是大电流接地系统。当雷击引起10KV线路有一相接地短路时,这一相的电压就会瞬时下降。
还有,楼主有是凭什么认为“还有一次雷击并没有击到任何低压设备”。
假设1000kV的雷电击到高压线上,高压线上雷击电压会通过10kV/0.4kV变压器在低压侧产生约100*0.4=40kV的过电压。如果低压侧没有安装有效的避雷器,这个过电压会引起低压总开关的过压保护装置动作跳闸。

失压跳闸