不是简单相加来计算的。

计算负荷=需要系数*设备容量,还要考虑功率因数,将用功计算负荷kw换算成视在负荷kva。
一、用电设备的铭牌功率并不等于设备容量。要进行换算。
二、需要系数根据设备性质,有很大差别。例如:冷加工机床的需要系数为0.14~0.16,磨碎机为0.80~0.85。 需要系数可作如下解释:
1、各用电设备可能不同时工作;
2、各用电设备未必全在满负荷下运行;
3、加工条件和工人操作水平的影响。

250kVA的变压器的二次额定电流为250/(√3×0.4)=361A,相当于电动机约180kW的额定电流,也就是说,可以有约180kW电动机设备的同时、满负荷、持续地工作。如果不满足这些条件,可以允许带动更多的电动机了。

变压器使用效益为80% 250*0.8=200KW